Nouvelle Recherche :
Nous vous suggérons :

Produits et services

Les articles

Offres

obligation alarme

Question posée par barles - 6 décembre 2014
Question

est ce que dans un hôtel les alarmes coupe feu sont obligatoires dans chaque chambre

Réponse de Didier Doulos
- 8 décembre 2014

Bonjour,

Cela dépend de la capacité d’accueil de votre établissement. Les hôtels pouvant accueillir au moins 100 personnes doivent équiper toutes leurs chambres d’un détecteur de fumée (Arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public).

Il existe néanmoins quelques exceptions : si votre établissement reçoit moins de 100 personnes mais :

- que l’escalier n’est pas encloisonné par des murs coupe-feu degré 1 heure et des blocs-portes PF une demi-heure,

- que les couchages sont inférieurs à 20 personnes,

- que le plancher bas du dernier niveau est inférieur à 8 mètres du niveau d’accès des pompiers,

Alors il faut installer des détecteurs de fumée.

Bien cordialement,

Companeo : Sécurité électronique : Comparez les devis